民國107年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科
第69題
開放式瓦斯器具的燃燒能力為1000 k c a l / h r 時,須有換氣口及給氣口分置上方及下方各一 個,其有效面積要多少平方公分以上
題目
開放式瓦斯器具的燃燒能力為1000 k c a l / h r 時,須有換氣口及給氣口分置上方及下方各一 個,其有效面積要多少平方公分以上
- (1) 20
- (2) 10
- (3) 5
- (4) 15
官方答案
(1) 20
解析
依瓦斯器具設置標準,開放式瓦斯器具燃燒能力1000 kcal/hr時,須設上下各一換氣口及給氣口,其有效面積各不得小於20平方公分。選項2的10、選項3的5、選項4的15平方公分均低於法規最低標準,不足以保障燃燒所需空氣量與廢氣排放。