民國108年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科
第5題
地下室瓦斯配管之被覆材料,除考慮防蝕外,尚須考慮下列哪一因素?
題目
地下室瓦斯配管之被覆材料,除考慮防蝕外,尚須考慮下列哪一因素?
- (1) 抗紫外線
- (2) 美觀
- (3) 保溫
- (4) 不具延燒性及不產生毒氣
官方答案
(4) 不具延燒性及不產生毒氣
解析
地下室屬密閉、通風不良且人員可能活動的空間,一旦瓦斯洩漏積聚,遇火源即可能燃燒或爆炸,因此管線被覆材料除防蝕功能外,必須具備難燃、不延燒性,且燃燒時不產生大量毒氣與濃煙,以降低火災延燒及人員中毒、窒息風險。抗紫外線是考量日曬的戶外明管;美觀非安全要件;保溫主要針對熱水管或防結露需求。故選4。