民國109年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科

第17題

本支管施工完成,施行氣密試驗前,下列動作何者為錯誤

題目

本支管施工完成,施行氣密試驗前,下列動作何者為錯誤

  1. (1) 檢查試驗區段內之閥門是否全開
  2. (2) 將試驗用橡皮管及龍頭內以肥皂或棉花球浸濕塞妥
  3. (3) 檢查試驗區段內之取水器立管鐘型管帽及有無積水
  4. (4) 檢查各管端之管塞、管帽是否旋緊及加固

官方答案

(2) 將試驗用橡皮管及龍頭內以肥皂或棉花球浸濕塞妥

解析

氣密試驗(以空氣或氮氣加壓測漏)前,應以管塞、管帽封閉開口並加固(選項4正確),試驗區段閥門全開使連通(選項1正確),並檢查凝水器立管鐘型管帽及積水(選項3正確)。以肥皂或濕棉花球塞住臨時開口並非可靠密封,肥皂為檢漏用而非封口材,易失效致試驗不準,故為錯誤動作(2)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料