民國113年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科

第5題

∮150 mm鑄鐵管欲分接∮32 mm供給管,以鑽孔分歧進行時,因鑽孔失敗造成孔內螺紋太鬆,須以下 列何種方式補救之

題目

∮150 mm鑄鐵管欲分接∮32 mm供給管,以鑽孔分歧進行時,因鑽孔失敗造成孔內螺紋太鬆,須以下 列何種方式補救之

  1. (1) 以塑膠鋼堵住該太鬆之縫隙
  2. (2) 以麻絲纏繞供給丁字旋緊
  3. (3) 以∮40 mm鑽頭續鑽
  4. (4) 切管後以單孔套管分接

官方答案

(4) 切管後以單孔套管分接

解析

∮150 mm 鑄鐵管鑽孔分接 ∮32 mm 供給管,若鑽孔失敗導致內螺紋過鬆,無法確保密合與機械強度,必須切除該管段,改以「單孔套管」(鞍型分接頭)進行分接。單孔套管透過鞍座包覆主管、螺栓鎖緊並配合墊片密封,可可靠承受壓力與應力。選項 1 塑膠鋼無壓力承受能力;選項 2 麻絲無法補救螺紋嚴重磨損;選項 3 擴鑽至 ∮40 mm 會進一步減薄管壁、破壞結構,均屬錯誤補救方式。