民國114年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科

第51題

∮150 mm鑄鐵管欲分接∮32 mm供給管,以鑽孔分歧進行時,因鑽孔失敗造成孔內螺紋太鬆,須以下 列何種方式補救之

題目

∮150 mm鑄鐵管欲分接∮32 mm供給管,以鑽孔分歧進行時,因鑽孔失敗造成孔內螺紋太鬆,須以下 列何種方式補救之

  1. (1) 以麻絲纏繞供給丁字旋緊
  2. (2) 切管後以單孔套管分接
  3. (3) 以∮40 mm鑽頭續鑽
  4. (4) 以塑膠鋼堵住該太鬆之縫隙

官方答案

(2) 切管後以單孔套管分接

解析

鑽孔分歧是在既有鑄鐵管上鑽孔攻牙,再把供給丁旋入。若攻牙失敗造成孔內螺紋太鬆,纏麻絲或填塑膠鋼都無法恢復螺紋的強度與氣密性;續鑽40 mm只會使孔更大更鬆。正確補救方式是切斷該段管,改以單孔套管(或雙孔套管)採機械接頭分接,並補做支持與試漏,故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料