民國115年 第1梯次 氣體燃料導管配管丙級 學科
第16題
本支管施工完成,施行氣密試驗前,下列動作何者為錯誤
題目
本支管施工完成,施行氣密試驗前,下列動作何者為錯誤
- (1) 將試驗用橡皮管及龍頭內以肥皂或棉花球浸濕塞妥
- (2) 檢查試驗區段內之取水器立管鐘型管帽及有無積水
- (3) 檢查各管端之管塞、管帽是否旋緊及加固
- (4) 檢查試驗區段內之閥門是否全開
官方答案
(1) 將試驗用橡皮管及龍頭內以肥皂或棉花球浸濕塞妥
解析
本支管施工完成施行氣密試驗前,應確認試驗區段內閥門全開(選項4)、管端管塞管帽旋緊加固(選項3)、並檢查取水器立管鐘型管帽及有無積水(選項2,積水會影響氣密),均為正確準備動作。選項1以肥皂或浸濕棉花球塞妥試驗橡皮管及龍頭,並非可靠密封方式,肥皂水應用於漏氣檢測而非封堵,此舉可能造成試驗失效,故為錯誤動作,正確為選項1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。