民國105年 第1梯次 化工乙級 學科
第43題
關於濕球溫度測量實務及理論,何者錯誤
題目
關於濕球溫度測量實務及理論,何者錯誤
- (1) 濕球溫度計溫度下降是因為外界空氣帶走被覆在球端之水分
- (2) 濕球溫度計之球端必須以濕布包覆在其表面
- (3) 濕布巾之水被蒸發後,應經常補充不使乾燥
- (4) 為避免外界空氣熱的傳送干擾,空氣之流速愈小愈好
官方答案
(4) 為避免外界空氣熱的傳送干擾,空氣之流速愈小愈好
解析
濕球溫度計靠球端濕布水分蒸發吸熱而降溫,蒸發速率受空氣流動影響。若風速太小,球端周圍形成停滯的濕空氣層,熱與質傳不足,蒸發變慢,讀值會偏高而接近乾球溫度;因此測定時應保持適當且穩定的風速,不是愈小愈好。其餘關於水分帶走、濕布包覆及適時補水均正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。