民國107年 第1梯次 化工乙級 學科
第9題
某I / P 變換器的標準輸入為4 ~20 m A -D C ,輸入量範圍 ,若遇有0 .6 k g / cm 之輸出時其輸入應為
題目
某I / P 變換器的標準輸入為4 ~20 m A -D C ,輸入量範圍 ,若遇有0 .6 k g / cm 之輸出時其輸入應為
- (1) 10 m A
- (2) 6 m A
- (3) 12 m A
- (4) 8 m A
官方答案
(3) 12 m A
解析
工業用 I/P 變換器通常將 4~20 mA DC 對應到 0.2~1.0 kg/cm²(約 3~15 psi)的氣壓輸出。依線性比例計算:輸入=4+(0.6-0.2)/(1.0-0.2)×(20-4)=4+0.5×16=12 mA。因此輸出 0.6 kg/cm² 時,輸入應為 12 mA;10、8、6 mA 則分別對應其他輸出壓力。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。