民國107年 第2梯次 化工乙級 學科
第40題
溫度控制器全刻度為0 至500°C,當指針指在400°C時控制閥全關,指在50°C時控制閥全開,則其 比例帶為多少
題目
溫度控制器全刻度為0 至500°C,當指針指在400°C時控制閥全關,指在50°C時控制閥全開,則其 比例帶為多少
- (1) 80%
- (2) 125%
- (3) 10%
- (4) 70%
官方答案
(4) 70%
解析
比例帶(PB)定義為使控制閥由全開到全關(輸出0~100%)所需量測值變化量佔全刻度量程之百分比。全刻度0~500°C,量程=500°C;閥由50°C全開到400°C全關,所需變化量=400−50=350°C。PB=(350/500)×100%=70%。故答案4。其他選項未正確以量測變化量除以量程計算。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。