民國109年 第2梯次 化工乙級 學科
第44題
大樓電梯為了節能及生活便利需求,可設定部分控制功能,下列何者是錯誤或不正確的做法?
題目
大樓電梯為了節能及生活便利需求,可設定部分控制功能,下列何者是錯誤或不正確的做法?
- (1) 加感應開關,無人時自動關燈與通風扇
- (2) 電梯馬達加裝變頻控制
- (3) 電梯設定隔樓層停靠,減少頻繁啟動
- (4) 縮短每次開門/關門的時間
官方答案
(4) 縮短每次開門/關門的時間
解析
電梯節能的作法應從「減少不必要的運轉」著手:加裝感應開關,在無人使用時自動關閉照明與通風扇,可避免待機耗電;馬達加裝變頻控制(VVVF),能依負載與加減速需求調整供電頻率與電壓,降低啟動電流與機械衝擊;設定隔樓層停靠(如僅停單數樓),則可減少啟動次數與停靠損耗。反觀縮短開門與關門時間,雖看似減少開門耗能,卻會壓縮乘客進出時間,提高被門夾傷的風險,對年長者與行動不便者尤其不利,且頻繁快速啟閉反而增加機械磨耗,因此不是正確的節能措施。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。