民國112年 第2梯次 化工乙級 學科
第38題
某I/P 變換器的標準輸入為4~20mA-DC,輸入量範圍0.2~1.0kg/cm 2,若遇有0.6kg/cm 2 之輸出 時其輸入應為
題目
某I/P 變換器的標準輸入為4~20mA-DC,輸入量範圍0.2~1.0kg/cm 2,若遇有0.6kg/cm 2 之輸出 時其輸入應為
- (1) 12mA
- (2) 10mA
- (3) 6mA
- (4) 8mA
官方答案
(1) 12mA
解析
I/P轉換器為電流轉氣壓,輸入電流4~20mA對應輸出壓力0.2~1.0 kg/cm²,呈線性。氣壓量程1.0−0.2=0.8,電流量程20−4=16mA。設輸出0.6 kg/cm²,則(0.6−0.2)/0.8=0.5,位於量程50%處;輸入電流=4+0.5×16=12mA,故選12mA。其餘10mA對應0.5、6mA對應0.3、8mA對應0.4 kg/cm²,均非0.6。