民國113年 第2梯次 化工乙級 學科
第65題
有關「控制閥」的敘述中,下列何者錯誤?
題目
有關「控制閥」的敘述中,下列何者錯誤?
- (1) 降溫用的冷卻水入口控制閥,宜用氣開式(Air to Open)控制閥
- (2) 當壓力愈大,閥塞開度愈大者,是為氣閉式(Air to Close)控制閥
- (3) 燃燒爐的燃料入口控制閥,宜用氣開式控制閥
- (4) 速啟閥的特性在於閥塞稍為開啟,流量僅緩緩增加
官方答案
(1) 降溫用的冷卻水入口控制閥,宜用氣開式(Air to Open)控制閥、(2) 當壓力愈大,閥塞開度愈大者,是為氣閉式(Air to Close)控制閥、(4) 速啟閥的特性在於閥塞稍為開啟,流量僅緩緩增加
解析
降溫用冷卻水閥應採氣閉式(故障時開啟,維持冷卻),故敘述1錯誤。氣閉式閥隨空氣壓力增加而關閉,開度減少,敘述2錯誤。燃燒爐燃料閥採氣開式(故障關閉)正確。速啟閥在小開度時流量即快速增加,敘述4與特性相反,故錯誤。