民國112年 第2梯次 建築物室內設計乙級 學科
第54題
室內裝修施工從業者應依照核定之室內裝修圖說施工,但下列何種情形准予修改竣工圖,一次 報驗
題目
室內裝修施工從業者應依照核定之室內裝修圖說施工,但下列何種情形准予修改竣工圖,一次 報驗
- (1) 增設室內梯
- (2) 提升天花板之耐燃級數
- (3) 增設自動灑水設備
- (4) 變更分間牆
官方答案
(2) 提升天花板之耐燃級數
解析
依建築物室內裝修管理辦法,室內裝修應依核定圖說施工;施工中若屬不影響消防安全、結構安全及使用者權益之輕微變更,得於竣工圖修正後一次報驗。提升天花板之耐燃級數係強化防火性能、不減損安全,屬有利變更,准予修正竣工圖一次報驗,故選2。增設室內梯、變更分間牆涉及動線與防火區劃須重新核定;增設自動灑水設備涉及消防設備變更,應依規定報准,均不適用一次報驗。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。