民國111年 第3梯次 建築物室內裝修工程管理乙級 術科

第4題

四、一般室內裝修輕隔間牆輕鋼骨架之間柱(立柱)安裝施工,其要求為何?請 至少列出7 項。(配分20 分)

題目

四、一般室內裝修輕隔間牆輕鋼骨架之間柱(立柱)安裝施工,其要求為何?請 至少列出7 項。(配分20 分)

參考解答

  • 1. 依圖放樣,確認隔間位置、門窗開口及高程。
  • 2. 上下槽鐵(頂槽、地槽)以火藥擊釘或螺絲固定牢固,間距依規定。
  • 3. 間柱間距一般 40 cm 或 60 cm,依板厚及設計載重決定。
  • 4. 間柱長度較淨高略短(約 1~1.5 cm),不得硬塞,兩端插入上下槽鐵。
  • 5. 間柱垂直度校正,並以水平橫檔補強。
  • 6. 門窗開口兩側加設補強間柱,開口上方加設橫檔。
  • 7. 管線穿孔處應加設補強板或護套,不得任意切割間柱。