民國113年 第3梯次 建築物室內裝修工程管理乙級 術科
第3題
三、請說明玻璃材料施工中及施工後材料檢測與判識重點。(配分20 分)
題目
三、請說明玻璃材料施工中及施工後材料檢測與判識重點。(配分20 分)
參考解答
- 施工中檢測:核對玻璃種類、厚度、尺寸及強化標示(3C 或正字標記);檢查有無氣泡、雜質、刮傷、缺角、邊緣破損;確認墊片、間隙及固定方式正確;膠合玻璃應確認膠層均勻無氣泡。
- 施工後檢測:檢查表面清潔、無裂紋缺角;門窗啟閉順暢、五金牢固;填縫膠飽滿平整;透視無變形、無波紋;安全玻璃標示完整。
- 安裝後應避免撞擊邊角,並依規定進行验收及保護。