民國113年 第3梯次 建築物室內裝修工程管理乙級 術科

第5題

五、請依據「用戶用電設備裝置規則」之規定回答下列問題: (一)屋內配線應採用何種導線? (配分5 分) (二)哪3 種情形得用裸銅線? (配分15 分) 126…

題目

五、請依據「用戶用電設備裝置規則」之規定回答下列問題: (一)屋內配線應採用何種導線? (配分5 分) (二)哪3 種情形得用裸銅線? (配分15 分) 12600 建築物室內裝修工程管理(C 卷) 第1 頁/共1 頁

參考解答

  • (一)屋內配線應採用絕緣導線(如 PVC 絕緣電線、交連 PE 電線),不得使用裸銅線。
  • (二)得使用裸銅線之 3 種情形:1. 作為接地線使用。2. 匯流排。3. 裝設於礙子之配電線路。

官方資料