民國113年 第3梯次 建築物室內裝修工程管理乙級 學科

第15題

燈具、燈座、吊線盒及插座應確實固定,但重量超過

題目

燈具、燈座、吊線盒及插座應確實固定,但重量超過

  1. (1) 2
  2. (2) 1
  3. (3) 2.7
  4. (4) 1.7 公斤之燈具不得利用燈座支持

官方答案

(3) 2.7

解析

依據《用戶用電設備裝置規則》第33條規定:燈具、燈座、吊線盒及插座應確實固定,但重量超過2.7公斤之燈具不得利用燈座支持,應另行固定於建築物構造體上。此為電氣施工安全規範,防止重燈具脫落傷人。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料