民國96年 第1梯次 機械停車設備裝修乙級 學科
第38題
容量不等之兩台變壓器,並聯運用時,按其容量分配負載,則其內部之等值阻抗必須
題目
容量不等之兩台變壓器,並聯運用時,按其容量分配負載,則其內部之等值阻抗必須
- (1) 相等
- (2) 無關
- (3) 與其額定容量成正比
- (4) 與其額定容量成反比
官方答案
(4) 與其額定容量成反比
解析
兩台容量不同之變壓器並聯運轉,為使負載電流按額定容量比例分配,其內部等值阻抗(百分比阻抗)必須與額定容量成反比。即 S₁/S₂ = Z₂/Z₁,較大容量變壓器應有較小百分比阻抗,否則會導致負載分配不均、過載。