民國96年 第1梯次 機械停車設備裝修乙級 學科
第41題
△型變壓器作V 型運用時
題目
△型變壓器作V 型運用時
- (1) 相序相反,容量及電壓不變
- (2) 電壓減少,容量及相序不變
- (3) 容量減少,電壓及相序不變
- (4) 電壓不變,容量及相序不變
官方答案
(3) 容量減少,電壓及相序不變
解析
三相△(三角)接線變壓器若移除一具單相變壓器,改以兩具作 V 型(開角形、open-delta)運用時,因僅兩相供電,可輸出之三相容量降為原△接滿載容量之 1/√3 ≈ 57.7%,即容量減少;但線路電壓仍由原電源決定,大小不變,且相序亦維持不變。故 V 型運用特性為容量減少、電壓及相序不變,正確答案為 3。