民國102年 第2梯次 機械停車設備裝修乙級 學科
第53題
配(分)電箱內之任何過電流保護裝置,如所裝接負載在正常狀態下須連續滿載三小時以上 者,該負載電流以不超過其額定值之
題目
配(分)電箱內之任何過電流保護裝置,如所裝接負載在正常狀態下須連續滿載三小時以上 者,該負載電流以不超過其額定值之
- (1) 70 %
- (2) 125 %
- (3) 80 %
- (4) 90 %
官方答案
(3) 80 %
解析
依「屋內線路裝置規則」有關過電流保護之規定,當配電箱內過電流保護裝置所接負載,在正常狀態下屬連續滿載達 3 小時以上之連續性負載時,為避免保護器長時間通電發熱、誤跳脫或加速老化,其實際負載電流不得超過該裝置額定值之 80%。其餘選項 70%、90%、125% 均不符此連續負載降額規定,故選項3(80%)為正確答案。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。