民國105年 第1梯次 機械停車設備裝修乙級 學科

第34題

薄導線管不得使用於超過多少伏之高壓配管工程?

題目

薄導線管不得使用於超過多少伏之高壓配管工程?

  1. (1) 600
  2. (2) 11000
  3. (3) 2200
  4. (4) 3300

官方答案

(1) 600

解析

依「電氣技術規範」及同規範施行細則,薄鋼導線管(EMT)因壁厚較薄、機械強度較低,僅許用於600伏特以下之低壓配管工程。超過600V之高壓配管須使用厚壁鋼導線管(RSC)或其他符合高壓絕緣與機械保護規定之導管。選項2、3、4之電壓等級均屬高壓範圍,不得使用薄導線管。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料