民國105年 第1梯次 機械停車設備裝修乙級 學科

第45題

20 馬力之交流三相感應電動機以額定電壓220 伏直接起動時,起動電流為300 安,若使 用Y起動△運轉方式,則起動電流變為多少安培?

題目

20 馬力之交流三相感應電動機以額定電壓220 伏直接起動時,起動電流為300 安,若使 用Y起動△運轉方式,則起動電流變為多少安培?

  1. (1) 300
  2. (2) 150
  3. (3) 100
  4. (4) 300 /

官方答案

(3) 100

解析

Y—Δ(星形—三角形)降壓起動係先將電動機繞組接成Y形,使每相繞組承受電壓降為額定電壓之1/√3,起動電流隨之降為直接起動之1/3。計算:I_Y = I_直接 ÷ 3 = 300 ÷ 3 = 100 安培。故使用Y起動△運轉後,起動電流變為100安培,選項3正確。此法優點在降低對電源之衝擊,缺點為起動轉矩亦同時降為1/3,故僅適用輕載起動場合。選項1(300)為直接起動值,選項2(150)為錯誤比例。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。