民國107年 第1梯次 機械停車設備裝修乙級 學科
第15題
某工廠負載為800 K W,功率因數為0 .8 滯後,若欲改善功率因數至1 . 0 ,則需裝置多少 K V A R 之電容器?
題目
某工廠負載為800 K W,功率因數為0 .8 滯後,若欲改善功率因數至1 . 0 ,則需裝置多少 K V A R 之電容器?
- (1) 400
- (2) 600
- (3) 800
- (4) 200
官方答案
(2) 600
解析
有功功率 P=800kW,原功率因數 cosθ=0.8,查表 θ≈36.87°,tanθ=0.75。原無功功率 Q=P×tanθ=800×0.75=600KVAR。改善至 cosθ=1.0(tanθ=0)時,所需補償電容器容量即等於原 Q 值 600KVAR,故選 2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。