民國109年 第2梯次 機械停車設備裝修乙級 學科
第4題
一般以防止感電事故為目的而裝置漏電斷路器者,應採用
題目
一般以防止感電事故為目的而裝置漏電斷路器者,應採用
- (1) 中感度高速型
- (2) 高感度延時型
- (3) 中感度延時型
- (4) 高感度高速型
官方答案
(4) 高感度高速型
解析
漏電斷路器依動作感度與動作時間分類。防止感電(人體觸電)須在極短時間內切斷電路,避免心室顫動,故採「高感度高速型」:高感度指額定動作電流在30mA以下(接近人體可擺脫電流範圍),高速型指動作時間在0.1秒以內。中感度(30mA~1A)多用於防止火災,延時型則避免瞬間漏電誤跳。因此以感電防護為目的應選高感度高速型。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。