民國109年 第2梯次 機械停車設備裝修乙級 學科
第72題
絞線接於開關時,在線頭加焊錫或使用壓接端子可以
題目
絞線接於開關時,在線頭加焊錫或使用壓接端子可以
- (1) 減少溫升
- (2) 降低電壓降
- (3) 降低成本
- (4) 減少接觸電阻
官方答案
(1) 減少溫升、(2) 降低電壓降、(4) 減少接觸電阻
解析
絞線線股鬆散直接鎖入開關易接觸不良。線頭加焊錫或壓接端子可形成穩定密實之接點,減少接觸電阻(選項4)。接觸電阻降低後,依P=I²R與壓降=IR,相同電流下之發熱溫升(選項1)與線路電壓降(選項2)均減小。此為提升接點品質之作法,會增加工料而非降低成本,故選項3不選。