民國111年 第2梯次 機械停車設備裝修乙級 學科

第67題

接於分路中之花線,下列哪些應視由分路之過電流保護裝置加以保護?

題目

接於分路中之花線,下列哪些應視由分路之過電流保護裝置加以保護?

  1. (1) 20 安分路之花線裁面積為0.75 平方公厘以上
  2. (2) 40 安分路之花線裁面積為3.0 平方公厘以上
  3. (3) 15 安分路之花線裁面積為0.5 平方公厘以上
  4. (4) 30 安分路之花線裁面積為2.0 平方公厘以上

官方答案

(1) 20 安分路之花線裁面積為0.75 平方公厘以上、(4) 30 安分路之花線裁面積為2.0 平方公厘以上

解析

依屋內線路裝置規則,接於分路之花線,其導線截面積達規定最小值時,視同受該分路過電流保護裝置保護。規範按分路容量分級:二十安以下者至少0.75平方公厘,超過二十安至三十安者至少2.0平方公厘,超過三十安至五十安者至少3.5平方公厘。故20安配0.75(選項1)、30安配2.0(選項4)符合保護要件;15安僅0.5(選項3)不足,40安僅3.0(選項2)未達3.5,均不受保護。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。