民國111年 第2梯次 機械停車設備裝修乙級 學科

第74題

有關比壓器(PT)及比流器(CT),下列敘述哪些正確?

題目

有關比壓器(PT)及比流器(CT),下列敘述哪些正確?

  1. (1) PT 二次側不可短路,CT 二次側必須開路
  2. (2) CT 二次側額定電流為5 安培
  3. (3) PT 二次側額定電壓為110V
  4. (4) PT 二次側並聯於電路,CT 一次側串聯於電路

官方答案

(2) CT 二次側額定電流為5 安培、(3) PT 二次側額定電壓為110V、(4) PT 二次側並聯於電路,CT 一次側串聯於電路

解析

比流器(CT)二次側額定電流為5安培,比壓器(PT)二次側額定電壓為110V,二者為儀表用變壓器標準規格,故2、3正確。PT量測電壓,二次側並聯於電路;CT量測電流,一次側串聯於主迴路,故4正確。選項1錯誤:PT二次側不可短路(會過電流燒毀繞組),但CT二次側絕對不可開路,開路時將感應極高電壓危及人員與設備,使用時CT二次側必須閉合或短路接地。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料