民國114年 第1梯次 機械停車設備裝修乙級 學科
第58題
感應電動機之起動方法中,何者之起動電流最大?
題目
感應電動機之起動方法中,何者之起動電流最大?
- (1) 二次電阻起動
- (2) 啟動補償器
- (3) Y-Δ 起動
- (4) 全壓起動
官方答案
(4) 全壓起動
解析
全壓起動(Direct-on-line)直接將電動機接上電源,起動電流為額定電流的5~7倍,為所有起動法中最大。Y-Δ起動電流約為全壓起動的1/3;二次電阻起動與啟動補償器(自耦變壓器起動)均透過降壓或串聯電阻限制電流,均小於全壓起動。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。