感應電動機之起動方法中,何者之起動電流最大?

題目

感應電動機之起動方法中,何者之起動電流最大?

  1. (1) 二次電阻起動
  2. (2) 啟動補償器
  3. (3) Y-Δ 起動
  4. (4) 全壓起動

官方答案

(4) 全壓起動

解析

全壓起動(Direct-on-line)直接將電動機接上電源,起動電流為額定電流的5~7倍,為所有起動法中最大。Y-Δ起動電流約為全壓起動的1/3;二次電阻起動與啟動補償器(自耦變壓器起動)均透過降壓或串聯電阻限制電流,均小於全壓起動。