民國115年 第1梯次 機械停車設備裝修乙級 學科
第31題
單相100KVA 變壓器二台,接成V 接線,供應功率因數為0.8 之三相平衡負載,則可供之三相 滿載容量(KVA)約為
題目
單相100KVA 變壓器二台,接成V 接線,供應功率因數為0.8 之三相平衡負載,則可供之三相 滿載容量(KVA)約為
- (1) 100
- (2) 160
- (3) 173
- (4) 200
官方答案
(3) 173
解析
兩台單相 100 KVA 變壓器接成 V 接線(開放三角、V-V 連接),可提供之三相容量為單台容量之 √3 倍:√3 × 100 ≈ 173 KVA。負載功率因數 0.8 影響實功率(KW),不改變變壓器以 KVA 計之容量額定。選項 1、2、4 之 100、160、200 均不符 √3 倍關係;故正確為選項 3 之 173 KVA。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。