民國110年 第2梯次 機械停車設備裝修丙級 學科

第25題

工廠內裝有交流低壓感應電動機共五台,並接在同一幹線,其中最大容量的一台額定電流為40 安,其餘4 台額定電流合計為50 安,則該幹線之安培容量應為多少安?

題目

工廠內裝有交流低壓感應電動機共五台,並接在同一幹線,其中最大容量的一台額定電流為40 安,其餘4 台額定電流合計為50 安,則該幹線之安培容量應為多少安?

  1. (1) 150
  2. (2) 90
  3. (3) 130
  4. (4) 100

官方答案

(4) 100

解析

依屋內線路裝置規則,多台電動機接於同一幹線時,幹線導線安培容量不得小於「最大一台電動機額定電流之 1.25 倍,加上其餘各台額定電流之和」。公式:I幹線 = 1.25 × Imax + ΣI其餘。代入:Imax = 40 A,ΣI其餘 = 50 A,故 I幹線 = 1.25 × 40 + 50 = 50 + 50 = 100 A。選項2(90A)未含最大機之 1.25 倍安全係數;選項1(150A)、3(130A)皆不符計算。故幹線容量應為 100 安,答案 4。