民國112年 第1梯次 金銀珠寶飾品加工丙級 學科
第60題
不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對的?
題目
不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對的?
- (1) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
- (2) 兩者同時啟動
- (3) 緊急發電機會先啟動,不斷電系統UPS 是後備的
- (4) 不斷電系統UPS 可以撐比較久
官方答案
(1) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
解析
UPS 內建電池可在毫秒級切換供電,確保精密儀器不斷電;緊急發電機需數十秒至數分鐘啟動並穩定輸出,屬後備電源。實際運作中市電中斷時 UPS 先供電,緊急發電機啟動成功後接管負載,UPS 回充電模式。UPS 電池容量有限,續航時間遠短於發電機。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。