民國107年 第1梯次 堆高機操作單一級 學科

第73題

集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇 控制方式何者是不恰當的?

題目

集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇 控制方式何者是不恰當的?

  1. (1) 結合一氧化碳偵測器,自動啟動/ 停止控制
  2. (2) 兩天一次運轉通風扇就好了
  3. (3) 淘汰老舊排風扇,改裝取得節能標章、適當容量高效率風扇
  4. (4) 設定每天早晚二次定期啟動排風扇

官方答案

(2) 兩天一次運轉通風扇就好了

解析

地下停車場會有車輛怠速排放一氧化碳與廢氣,通風必須持續且依空氣品質調整。兩天只運轉一次,無法即時排除累積的廢氣,濃度可能升高而危害人員,故為不恰當作法。結合一氧化碳偵測器自動啟停,可依實際污染程度運轉,兼具安全與節能;汰換老舊風扇為具節能標章的高效率適當容量機型,可降低耗電;每天早晚二次定時啟動,至少能維持基本換氣,均屬合理控制方式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料