民國105年 第1梯次 特定瓦斯器具裝修丙級 學科

第59題

供水及瓦斯源都正常時,當開啟即熱式瓦斯熱水器熱水龍頭後,主爐燃燒器火焰剛開始正常, 一會兒就熄火,其故障原因可能為

題目

供水及瓦斯源都正常時,當開啟即熱式瓦斯熱水器熱水龍頭後,主爐燃燒器火焰剛開始正常, 一會兒就熄火,其故障原因可能為

  1. (1) 火焰感應針損壞
  2. (2) 瓦斯壓力過高
  3. (3) 熱交換器或排氣管堵塞
  4. (4) 水盤膜片破裂

官方答案

(3) 熱交換器或排氣管堵塞

解析

即熱式瓦斯熱水器開啟熱水龍頭後主爐火焰剛正常旋即熄火,常見原因為熱交換器或排氣管堵塞導致排氣不暢、熱積聚觸發過熱保護裝置(熱斷路器或熱敏電阻)斷電熄火。火焰感應針損壞(選項 1)通常導致點火失敗或點火後立即熄火,非「一會兒」才熄火;瓦斯壓力過高(選項 2)易造成回火或火焰浮離;水盤膜片破裂(選項 4)會無法起動主爐。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料