民國105年 第1梯次 特定瓦斯器具裝修丙級 學科
第72題
當即熱式瓦斯熱水器之水盤起動軸卡住時,則熱水龍頭關閉後會產生何種現象?
題目
當即熱式瓦斯熱水器之水盤起動軸卡住時,則熱水龍頭關閉後會產生何種現象?
- (1) 熄火
- (2) 瓦斯壓力升高
- (3) 水溫降低
- (4) 不熄火
官方答案
(4) 不熄火
解析
即熱式熱水器靠水盤感應水流:開啟熱水龍頭時,水流通過水盤產生壓差,推動起動軸與壓差盤,進而開啟主爐瓦斯閥點燃主爐。若水盤起動軸卡住無法復位,即使關閉熱水龍頭、水流停止,壓差盤仍維持在開啟位置,主爐瓦斯閥持續供氣,燃燒器便不會熄火,形成關水後仍持續燃燒的危險現象。故選4。此時應立即關閉瓦斯總開關並檢修水盤。