民國107年 第1梯次 特定瓦斯器具裝修丙級 學科
第48題
瓦斯熱水器防止壓力過高之裝置可採用下列何種方式?
題目
瓦斯熱水器防止壓力過高之裝置可採用下列何種方式?
- (1) 火焰感應針式
- (2) 電熱線圈
- (3) 彈簧式
- (4) 熱電偶式
官方答案
(3) 彈簧式
解析
瓦斯熱水器防止內部壓力過高的裝置為「壓力釋放閥(安全閥)」,其核心元件為「彈簧式」結構,當壓力超過設定值時彈簧壓縮開啟釋放。選項 1 火焰感應針屬熄火保護;選項 2 電熱線圈非標準配備;選項 4 熱電偶屬熄火保護感溫元件。