民國108年 第1梯次 特定瓦斯器具裝修丙級 學科
第59題
即熱式瓦斯熱水器,當開啟熱水龍頭時,點火正常,但母火卻不燃,可能原因之一為
題目
即熱式瓦斯熱水器,當開啟熱水龍頭時,點火正常,但母火卻不燃,可能原因之一為
- (1) 感應針接地
- (2) 壓差盤膜片破裂
- (3) 電子控制器故障
- (4) 微動開關故障
官方答案
(3) 電子控制器故障
解析
即熱式熱水器點火正常但母火不燃,表示高壓點火模組、感應針、微動開關、壓差盤水路啟動機構皆正常;母火電磁閥由電子控制器直接驅動,若控制器輸出端故障或驅動電路損壞,會導致母火電磁閥不得電而不供氣。選項 1 感應針接地會造成點火異常;選項 2 壓差盤破裂會導致完全無法啟動;選項 4 微動開關故障同樣會全機不動作。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。