民國109年 第1梯次 特定瓦斯器具裝修丙級 學科
第39題
我國國家標準100 年修訂版,對開放式之即熱式瓦斯熱水器防止不完全燃燒安全裝置所需性能之規 定,為CO 在達多少%以前應關閉燃燒器的燃氣通路?
題目
我國國家標準100 年修訂版,對開放式之即熱式瓦斯熱水器防止不完全燃燒安全裝置所需性能之規 定,為CO 在達多少%以前應關閉燃燒器的燃氣通路?
- (1) 0.05
- (2) 0.03
- (3) 0.06
- (4) 0.04
官方答案
(2) 0.03
解析
依國家標準對開放式即熱式燃氣熱水器的性能要求,防止不完全燃燒安全裝置應在廢氣中一氧化碳濃度達到 0.03%以前,就切斷燃燒器的燃氣通路。0.03%換算為 300 ppm,屬低濃度即動作的保護設定,可避免燃燒不完全時 CO 繼續累積危害使用者。其他數值均高於 0.03%,代表動作時機較晚。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。