民國109年 第1梯次 特定瓦斯器具裝修丙級 學科
第61題
逆風擋排氣功能正常者,其驗證方法是
題目
逆風擋排氣功能正常者,其驗證方法是
- (1) 煙可在逆風擋開口下部吸入
- (2) 逆風擋不發熱
- (3) 逆風擋外面不結露
- (4) 煙可在逆風擋開口下部逸出
官方答案
(1) 煙可在逆風擋開口下部吸入
解析
逆風擋(防風罩)的功能是在外部風壓變化時防止廢氣倒灌,同時讓燃燒廢氣順利排出。驗證時可在逆風擋開口下部放置煙源,若煙能被吸入並經排氣通路排出,表示抽風力與排氣路徑正常、擋板作用良好,故選1。若煙由開口下部逸出,代表排氣不順或倒灌,屬異常;逆風擋不發熱、外面不結露都與排氣功能無關,不能作為驗證依據,2、3不成立。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。