民國111年 第1梯次 特定瓦斯器具裝修丙級 學科

第46題

室內裝設自然排氣即熱式燃氣熱水器時,其燃氣消耗量超過多少kcal/h,即須裝設排氣管,且需裝 設供氣口?

題目

室內裝設自然排氣即熱式燃氣熱水器時,其燃氣消耗量超過多少kcal/h,即須裝設排氣管,且需裝 設供氣口?

  1. (1) 15,000
  2. (2) 20,000
  3. (3) 10,000
  4. (4) 5,000

官方答案

(3) 10,000

解析

依「燃氣熱水器及配管安裝標準」,屋內裝設半密閉自然排氣式(CF)即熱式燃氣熱水器,其燃氣消耗量超過10,000 kcal/h時,應裝設排氣管將廢氣導出屋外,並設置供氣口補充燃燒所需空氣,以免室內缺氧或燃燒生成氣積聚危害安全。此為室內自然排氣機種的分界門檻。故選3(10,000 kcal/h)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料