民國111年 第1梯次 特定瓦斯器具裝修丙級 學科
第80題
燃氣熱水器中,若母火未點著,則主爐燃燒器之燃氣閥塞絕對不開啟之構造稱為
題目
燃氣熱水器中,若母火未點著,則主爐燃燒器之燃氣閥塞絕對不開啟之構造稱為
- (1) 自動警報器
- (2) 自動熄火安全裝置
- (3) 防止過熱裝置
- (4) 偵煙器
官方答案
(2) 自動熄火安全裝置
解析
母火未點著時,火焰感知元件(如熱電偶)無法產生足夠電動勢,自動熄火安全裝置會使主爐燃氣閥保持關閉,避免未燃瓦斯持續流出而積聚。自動警報器只負責發出警示;防止過熱裝置是偵測溫度異常;偵煙器是偵測煙霧,三者都不具備「母火未著即禁止主爐閥開啟」的功能。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。