民國112年 第1梯次 特定瓦斯器具裝修丙級 學科
第38題
使用液化石油氣的用戶要裝設燃氣洩漏警報器時,其適當高度為
題目
使用液化石油氣的用戶要裝設燃氣洩漏警報器時,其適當高度為
- (1) 離天花板60 cm
- (2) 離地板面30 cm
- (3) 離天花板30 cm
- (4) 離地板面60 cm
官方答案
(2) 離地板面30 cm
解析
液化石油氣的主要成分為丙烷、丁烷,其蒸氣密度比空氣大,洩漏後會往低處沉積,因此警報器應設在離地板面約30 cm處,才能及早偵測到積聚的燃氣。若裝在天花板附近,較適合密度比空氣小的天然氣;離地板60 cm則位置偏高,偵測低處洩漏較不利。