民國113年 第1梯次 特定瓦斯器具裝修丙級 學科

第24題

燃氣熱水器,依規定1.5V 之電池其在有負載下,工作電壓降至下列何值前,仍須能正常作動?

題目

燃氣熱水器,依規定1.5V 之電池其在有負載下,工作電壓降至下列何值前,仍須能正常作動?

  1. (1) 80%
  2. (2) 70%
  3. (3) 50%
  4. (4) 60%

官方答案

(2) 70%

解析

依瓦斯器具安全檢驗規定,採電池點火(額定1.5V)之燃氣熱水器,當電池在使用(有負載)狀態下,其工作電壓即使降至額定電壓之70%以前,點火裝置與安全控制(如微動開關、電磁閥)仍須能正常作動。計算:1.5V×70%=1.05V,亦即電壓降至約1.05V前不得失效,以確保低電量時仍能安全點火與遮斷瓦斯。選項1(80%,1.2V)、4(60%,0.9V)、3(50%,0.75V)均非規定門檻。故答案為70%。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料