民國114年 第1梯次 特定瓦斯器具裝修丙級 學科
第56題
半密閉式自然排氣熱水器安裝於室內時,下列敘述何者錯誤?
題目
半密閉式自然排氣熱水器安裝於室內時,下列敘述何者錯誤?
- (1) 排氣管頂罩不可位於風壓帶
- (2) 不必安裝排氣管
- (3) 安裝排氣管通往室外
- (4) 需有適當之通氣口
官方答案
(2) 不必安裝排氣管
解析
半密閉式自然排氣熱水器燃燒所需空氣取自室內,廢氣必須經排氣管排至室外,所以一定要安裝排氣管,且排氣管頂罩應避開風壓帶,室內並需有適當通氣口以補充空氣。選項 2 稱不必安裝排氣管,會使廢氣排入室內,造成一氧化碳中毒風險,為錯誤敘述。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。