民國115年 第1梯次 特定瓦斯器具裝修丙級 學科
第67題
依燃氣熱水器及其配管安裝標準第8 條規定,關於密閉強制供排氣式熱水器之供氣管設置規範,下 列何者為非?
題目
依燃氣熱水器及其配管安裝標準第8 條規定,關於密閉強制供排氣式熱水器之供氣管設置規範,下 列何者為非?
- (1) 各部分與熱水器連接部分應牢固裝接,不得有使屋內空氣滲入之情形,並有支撐措施,其間隔在2m 以下
- (2) 管內應有防火閘門
- (3) 能承受本身重量、風壓及振動
- (4) 有效開口面積不得小於排氣管面積
官方答案
(2) 管內應有防火閘門
解析
依燃氣熱水器及其配管安裝標準第8條,密閉強制供排氣式熱水器供氣管須連接牢固且不滲入屋內空氣、具支撐且間隔2公尺以下、能承受重量風壓振動、有效開口面積不小於排氣管面積;並未要求管內設防火閘門,故第2項為非。