民國105年 第3梯次 通信技術(電信線路)甲級 學科
第2題
電纜佈放於管道內,其管道使用順序之原則為
題目
電纜佈放於管道內,其管道使用順序之原則為
- (1) 由人孔側壁往中央,由下層往上層使用
- (2) 由人孔中央往側壁,由下層往上層使用
- (3) 由人孔側壁往中央,由上層往下層使用
- (4) 由人孔中央往側壁,由上層往下層使用
官方答案
(1) 由人孔側壁往中央,由下層往上層使用
解析
管道人孔內佈放電纜時,管孔使用順序為「由人孔側壁往中央、由下層往上層」。先使用靠側壁的管孔,佈纜時牽引與導引較順暢,也不會阻擋人孔中央的作業空間;由下層往上層使用,可避免上層電纜妨礙下層佈放與日後維護。中央管孔留待後續擴充,可減少新舊纜線交叉與互相壓迫。因此答案為選項 1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。