民國108年 第1梯次 通信技術(電信線路)甲級 學科

第58題

採用對絞型數據電纜提供數據服務時,最大配線長度為x 公尺,兩端之跳接線或設備線的總長度不 可超過y 公尺,則x、y 各為多少?

題目

採用對絞型數據電纜提供數據服務時,最大配線長度為x 公尺,兩端之跳接線或設備線的總長度不 可超過y 公尺,則x、y 各為多少?

  1. (1) x=90,y=15
  2. (2) x=100,y=10
  3. (3) x=100,y=15
  4. (4) x=90,y=10

官方答案

(4) x=90,y=10

解析

依結構化佈線規範,對絞型數據電纜(水平佈線)之永久鏈路最大配線長度 x 為 90 公尺;兩端跳接線(patch cord)與設備線之總長度 y 不得超過 10 公尺,兩者合計即為通道(channel)上限 100 公尺。因此 x=90、y=10。若採 x=100,則水平纜線已用盡全部額度,兩端跳接線將無可用長度;x=90、y=15 則通道總長達 105 公尺,超出 100 公尺限制。故選 x=90、y=10。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料