民國110年 第1梯次 通信技術(電信線路)甲級 學科

第37題

有一人孔其內部尺寸為長5.6m、寬1.5m、高2.2m,進入人孔前經使用瓦斯檢測器檢驗測試結果 有警報,以10m3/分之送風機換氣,需要進行約

題目

有一人孔其內部尺寸為長5.6m、寬1.5m、高2.2m,進入人孔前經使用瓦斯檢測器檢驗測試結果 有警報,以10m3/分之送風機換氣,需要進行約

  1. (1) 15
  2. (2) 5
  3. (3) 20
  4. (4) 10 分鐘以上後再行測試

官方答案

(4) 10 分鐘以上後再行測試

解析

人孔容積=長×寬×高=5.6×1.5×2.2=18.48立方公尺。以每分鐘10立方公尺的送風機換氣,換氣一次約需1.85分鐘;作業前至少需換氣5次,18.48×5÷10=9.24分鐘,因此約需10分鐘以上,再以瓦斯檢測器複測,確認沒有警報後才可進入。通風期間人員不得先進入,並應全程保持通風與外部監視。