民國110年 第3梯次 通信技術(電信線路)甲級 學科
第68題
屋內配線施作對絞型數據電纜配線時,應注意
題目
屋內配線施作對絞型數據電纜配線時,應注意
- (1) 佈放電纜應注意預留兩端餘長約30 公分
- (2) 大對數之對絞型數據主幹電纜,其最小彎曲半徑不可少於該電纜直徑的十倍
- (3) 採用UTP 或SCTP 電纜時,不得有接續點或T 接情形
- (4) 佈放時,大對數電纜承受的最大拉力須按照其製造商的拉力規定
官方答案
(1) 佈放電纜應注意預留兩端餘長約30 公分、(2) 大對數之對絞型數據主幹電纜,其最小彎曲半徑不可少於該電纜直徑的十倍、(3) 採用UTP 或SCTP 電纜時,不得有接續點或T 接情形、(4) 佈放時,大對數電纜承受的最大拉力須按照其製造商的拉力規定
解析
對絞型數據電纜佈放應注意:兩端預留適當餘長(約30公分)以利終端與日後維護;大對數主幹電纜最小彎曲半徑不得小於電纜直徑10倍,以免對絞結構變形增大近端串音;UTP或SCTP電纜依結構化佈線原則不得有接續點或T接,以維持特性阻抗與傳輸品質;佈放時最大拉力須依製造商規定,避免拉傷線對。四者均屬正確施工要點。