民國110年 第3梯次 通信技術(電信線路)甲級 學科

第71題

主幹配管內佈放電纜之規定下列何者正確?

題目

主幹配管內佈放電纜之規定下列何者正確?

  1. (1) 三條以上電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的45%
  2. (2) 一條電纜時,電纜的截面積不得超過管截面積的53%
  3. (3) 二條電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的35%
  4. (4) 三條以上電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的40%

官方答案

(2) 一條電纜時,電纜的截面積不得超過管截面積的53%、(4) 三條以上電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的40%

解析

管內佈放電纜之佔有率依通信線路規範(參採NEC conduit fill)訂定:單條電纜佔管孔截面積不得超過53%(選項2正確);三條(含)以上電纜時,合計截面積不得超過40%(選項4正確)。選項1稱三條以上為45%,大於規定之40%,錯誤;選項3稱二條為35%,而規範二條時應不超過31%,亦錯誤。佔有率限制旨在利於施工牽引並保留散熱與未來擴充空間。