民國111年 第1梯次 通信技術(電信線路)甲級 學科
第46題
依建築物電信設備及空間設置使用管理規則第9 條規定應設置光纜者,其光纜心數之估計下列敘 述何者有誤?
題目
依建築物電信設備及空間設置使用管理規則第9 條規定應設置光纜者,其光纜心數之估計下列敘 述何者有誤?
- (1) 非透天式之單獨所有權建築物以每一樓層至少提供二心光纜
- (2) 所有權使用類別為證券業、商業用、辦公用途且面積300 平方公尺以上至少應提供二心光纜
- (3) 停車場、緊急避難所、倉庫、農舍、電氣機房、機械機房等類似用途之樓層或區域,得不設置光纜
- (4) 建築物於光終端配線架(箱)佈放至各樓層每一區分所有權宅內配線箱/支配線箱之主幹配線,至少應提供二心光纜
官方答案
(2) 所有權使用類別為證券業、商業用、辦公用途且面積300 平方公尺以上至少應提供二心光纜
解析
依《建築物電信設備及空間設置使用管理規則》第9條,光纜心數估算:證券業、商業用、辦公用途且「每一區分所有權單位」面積達300平方公尺以上者,應「每一區分所有權單位」至少提供二心光纜,且適用前提為「前二款以外之建築物」。選項2僅稱「面積300平方公尺以上」,未明定以每一區分所有權單位面積為基準,易誤解為整棟面積,與條文不符,故為有誤。其餘選項1、3、4均與條文文字相符。